(1)高压电力电缆，低压电力电缆、强电控制电缆、弱电控制电缆应分层敷设，电力电缆和控制电缆不宜敷设在同一层支架上。

(2)耐火分隔时，重要回路的工作和备用电缆应配置在不同侧或不同层的支架上。

(3)并列敷设的电缆净距应符合设计要求。

(4)普通支架上，控制电缆不宜超过2层，交流三芯电力电缆不宜超过1层;桥架上控制电缆不宜超过3层，交流三芯电力电缆不宜超过2层。

(5)交流单芯电力电缆，应布置在同侧支架上，当按品字形布置时，除固定位置外，应每隔一定的距离用电缆夹具或绑带扎牢。

(6)不得将电缆平行敷设于热力设备和热力管道的上部。当电缆敷设于热力管道、热力设备其他方位时，平行时净距不应小于1m，交叉时净距不应小于0.5m，受条件限制时，应采取隔热保护措施。

(7)电缆通道应避开锅炉的观察孔和制粉系统的防爆门，当受条件限制时，应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。

---