(1)垂直偏差不应大于其长度的0.2%，支架横撑的水平误差不应大于其宽度的0.2%，对角线的偏差不应大于其对角线长度的0.5%。

(2)竖井全长电气导通性应良好，全长应不少于2点与接地网可靠连接，全长大于30m时，应每隔20m～30m增设明显接地点。

(3)竖井防坠落装置应符合设计要求。

电缆桥架连接板的螺栓应紧固，螺母应位于电缆桥架的外侧。铝合金桥架在钢制支吊架上固定时，应有防电化腐蚀的措施。

当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m，以及电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处，应设置伸缩装置。电缆桥架的转弯半径，不应小于桥架上电缆最小允许弯曲半径的最大者。金属电缆支架、桥架和金属竖井全长均应可靠接地。

---