电缆及其附件运抵现场后应怎样检查?

发布时间:2021-06-07 14:33 来源:环球网校 点击量: 1984

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

(1)包装和密封应良好。

(2)设备规格、型号、数量以及附件、专用工器具、备件应符合设计文件和合同要求。

(3)设备铭牌、技术文件、出厂试验报告、合格证明及装箱清单应齐全。

(4)设备及附件应无碰伤、擦伤、锈蚀和变形。

(5)带电部分表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物、变形或扭曲现象。

(6)充油电气设备应无渗油现象。

(7)充气运输的电气设备内应为正压,其压力为0.01MPa-0.03MPa,干燥空气露点应低于-40℃。气体绝缘电气设备内的压力,应符合产品技术文件要求。

(8)密封垫、密封脂、清洁剂和润滑脂,应符合产品技术文件要求。

(9)电缆外观应完好无损,电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时,应进行受潮判断或试验。

(10)附件应齐全,材质质量应符合产品技术文件要求。

(11)充油电缆的压力油箱、油管、阀门和压力表应完好无损。