布线及理线要求：

1.机柜安装应符合下列规定：

§机柜安装位置应符合设计要求，或根据现场电缆地槽和接线盒位置作适当调整。

§机柜的底座应与地面固定。

§机柜安装应竖直平稳，垂直偏差不得超过1%。

§几个机柜并排在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行，前后偏差、两个机柜中间缝隙应在要求之内。

§机柜内的设备、部件的安装，应在机柜定位完毕并加固后进行，安装在机柜内的设备应牢固、端正。

§机柜上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏。

2.控制台安装应符合下列规定：

§控制台位置应符合设计要求。

§控制台应安放竖直，台面水平。

§附件完整、无损伤、螺丝紧固，台面整洁无划痕。

§台内接插件和设备接触应可靠，安装应牢固，内部接线应符合设计要求，无扭曲脱落现象。

3.监控室内，电缆的敷设应符合下列要求：

§采用地槽或墙槽时，电缆应从机柜、控制台底部引入，将电缆顺着所盘方向理直，按电缆的排列次序放入槽内;拐弯处应符合电缆曲率半径要求。

§采用架槽时，架槽宜每隔一定距离留出线口。电缆由出线口从机柜上方引入，在引入机柜时应成捆绑扎。

§采用电缆走道时，电缆应从机柜上方引入，并应在每个梯铁上进行绑扎。

§采用活动地板时，电缆在地板下可灵活布放，并应顺直无扭绞;在引入机柜和控制台处还应成捆绑扎。

§在敷设的电缆两端应留适度余量，并标示明显的永久性标记。

4.各种电缆和控制线插头的连接应符合产品的要求。

5.监视器的安装应符合下列要求：

§监视器可装设在固定的机柜和柜上，也可装设在控制台操作柜上，当装在柜内时，应采取通风散热措施。

§监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射，当有不可避免的光时，应加遮光时，应采取通风散热措施。

§监视器的外部可调节部分，应暴露在便于操作的位置，可加保护盖。

---