监控室及设备安装需要注意些什么?
布线及理线要求:
1.机柜安装应符合下列规定:
§机柜安装位置应符合设计要求,或根据现场电缆地槽和接线盒位置作适当调整。
§机柜的底座应与地面固定。
§机柜安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%。
§几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差、两个机柜中间缝隙应在要求之内。
§机柜内的设备、部件的安装,应在机柜定位完毕并加固后进行,安装在机柜内的设备应牢固、端正。
§机柜上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏。
2.控制台安装应符合下列规定:
§控制台位置应符合设计要求。
§控制台应安放竖直,台面水平。
§附件完整、无损伤、螺丝紧固,台面整洁无划痕。
§台内接插件和设备接触应可靠,安装应牢固,内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象。
3.监控室内,电缆的敷设应符合下列要求:
§采用地槽或墙槽时,电缆应从机柜、控制台底部引入,将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内;拐弯处应符合电缆曲率半径要求。
§采用架槽时,架槽宜每隔一定距离留出线口。电缆由出线口从机柜上方引入,在引入机柜时应成捆绑扎。
§采用电缆走道时,电缆应从机柜上方引入,并应在每个梯铁上进行绑扎。
§采用活动地板时,电缆在地板下可灵活布放,并应顺直无扭绞;在引入机柜和控制台处还应成捆绑扎。
§在敷设的电缆两端应留适度余量,并标示明显的永久性标记。
4.各种电缆和控制线插头的连接应符合产品的要求。
5.监视器的安装应符合下列要求:
§监视器可装设在固定的机柜和柜上,也可装设在控制台操作柜上,当装在柜内时,应采取通风散热措施。
§监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加遮光时,应采取通风散热措施。
§监视器的外部可调节部分,应暴露在便于操作的位置,可加保护盖。
-
一级建造师近三年真题解析(2022年-2024年)下 载29539864 下载数 1292
-
2025年一级建造师备考资料大礼包下 载223531316 下载数 410
-
2025环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》急救口诀下 载636820 下载数 204
-
2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》急救口诀下 载1167408 下载数 230
一级建造师相关文章推荐
|一级建造师最新文章推荐
|一级建造师最新经验推荐
- 2025陕西特岗教师招录报名入口已开通
- 2025年执业药师报名时间是什么?报名流程是什么?
- 2025年陕西执业药师考务工作的通知
- 2025中级会计报名时间是什么时候?
- 2025初级会计考试成绩什么时候出?
- 2025年6月英语四六级准考证打印入口已开通!
- 2025上半年英语四六级准考证打印入口已开通!
- 2025下半年计算机二级报名时间是什么时候?
- 英语四六级2025下半年报名时间在几月?
- 报名计算机二级需要什么条件?
-
任晓星
19:00-20:30 19:00-20:30
AI重塑安全应急管理构建智能化安全防线
安全管理
-
池亚红
19:00-21:00 19:00-21:00
万人模考(一)解析课-管理
一级建造师
-
618年中盛典
19:00-22:00 19:00-22:00
【618福利专场】万元红包,抽送不停
公司活动
-
胡子薇
19:00-21:00 19:00-21:00 06月18日 19:00-21:00
万人模考(一)解析课-法规
一级建造师
-
618年中盛典
19:00-22:00 19:00-22:00 06月18日 19:00-22:00
【618收官盛典】告别凑单,价保无忧
公司活动
-
一级建造师近三年真题解析(2022年-2024年) 29539864下载数 1292 下 载
-
2025年一级建造师备考资料大礼包 223531316下载数 410 下 载
-
2025环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》急救口诀 636820下载数 204 下 载
-
2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》急救口诀 1167408下载数 230 下 载
- 01 北京大约多久能解除疫情?
- 02 《中华人民共和国车船税法》全文
- 03 医师级别划分 十二级
- 04 这几种情况千万不要考消防工程师证书
- 05 2020年开年全球大事件你知道吗?
- 06 公务员存在不同级别 一级科员和一级行政执法员区别在哪
- 07 博士,硕士,研究生哪个学历高
- 08 中级资格证书有哪些
- 09 成人高考和自考有什么区别