# 地下室顶板防水施工工艺流程是什么？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-07 ｜ 阅读：1985

1、适用范围

地下室顶板单面自粘防水卷材防水层施工。

2、工艺流程

基层处理→自粘卷材附加层→自粘卷材大面施工→保护层施工。

3、基层处理

将基层清扫干净，基层应平整、清洁干燥。立墙抹灰面不得出现空鼓、开裂返砂等现象，安装的水电管、烟道等套管必须施工完成;平立面交接处、转折处、阴阳角等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角，圆弧半径不小于50mm;对混凝土缺陷部位、施工缝等进行处理;需要在立墙上收口的部位，应预留出泛水槽;与侧墙立面卷材连接处必须将接头清理干净。

4、自粘卷材附加层

平立面交接处、转折处、阴阳角处，需设置500mm宽双面自粘卷材，平立面平均展开;

5、自粘卷材大面施工

卷材厚度3mm，聚脂胎单面自粘，采用湿贴法施工，要求与基层满粘;搭接长度为不小于80mm，搭接部位卷材应为双面自粘。卷材翻上墙的上口必须全部收入泛水槽内，并固定牢固。自粘卷材与侧墙SBS卷材交接处必须翻至立墙面200mm，采用热熔法将自粘卷材与立墙的SBS卷材连接。

6、保护层

立面采用多孔砖砌筑120墙作保护层;平面采用50~70mm厚细石混凝土向盲沟找坡。保护层施工应在防水施工完成四天后进行。

---

链接: https://wenda.hqwx.com/article-173766.html
提示：内容由环球青藤快问-小竹强仔整合，商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。