1、适用范围

地下室侧墙SBS改性沥青防水卷材施工。

2、工艺流程

基层处理→涂刷冷底子油→附加层施工→卷材大面施工→保护层施工

3、基层处理

割除对拉螺杆，并用水泥砂浆对对拉螺杆处进行填补;平立面交接处、转折处、阴阳角等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角，圆弧半径不小于50mm;对混凝土缺陷部位、施工缝等进行处理;需要在立墙上收口的部位，应预留出泛水槽：筏板鸭脚板位置、独立柱基的平面位置要清理干净;基层必须保证干燥清洁、平整。与底板卷材连接处必须将接头清理干净，保证搭接长度不小于150mm。

4、涂刷冷底子油

冷底油要涂刷均匀，不得漏底，干燥后方能进行卷材施工。

5、SBS卷材附加层

阴阳角、施工缝、后浇带部位应设附加层，附加层为500mm宽，每边250mm。

6、SBS卷材大面施工：

(1)、地下室侧壁必须满粘，采用热熔法施工，除受条件限制的采用外防内贴，其余的应采用外防外贴施工;

(2)、对出剪力墙的安装管道防水要加强处理。在管道安装完成后，应采用柔性材料封堵。

(3)、SBS卷材长边短边搭接长度均为不小于100mm，搭接范围必须焊接牢固，接口应溢出热熔的沥青，并将接口封死;

(4)、需在立面上进行收口的部位，收口高度应高出室外地面50~100cm，将接头收入泛水槽内，采用可靠措施固定好。需与平面防水层交接的，应做好保护措施，接头交叉留设。

7、保护层

卷材防水保护层立面采用多孔砖砌筑120墙，两层以上的地下室每隔4米设240×240砖柱;筏板鸭脚板等平面采用50厚C20细石混凝土保护，也可以采用铺20厚水泥砂浆上盖一匹标砖进行保护。

---