首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 平屋面防水控制标准及注意事项有哪些?

平屋面防水控制标准及注意事项有哪些?

发布时间:2021-06-07 13:41 来源:环球网校 点击量: 1835

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

1、卷材厚度、胎体及聚氨脂品牌应符合合同要求,材料进场后需要见证取样送检,检验合格后才能使用。

2、结构自防水是屋面防水的重要组成部分,JS防水层是对结构自防水的补充。在屋面结构施工,应尽量使用低塌落度的混凝土,振捣密实,如有必要,可使用防水混凝土。混凝土原浆表面收光。出屋面的墙体泛水槽及以下墙体在结构施工期间采用混凝土与顶板同时浇筑,可降低该部墙体根部渗水的可能性。泛水槽深度不得小于50mm,采用砂浆抹光。女儿墙压顶必须设混凝土压带,并向内设不小于50mm的挑檐。

3、结构板闭水,最多可见结构板有渗水现象,不得出现滴水现象。屋面最高处蓄水深度30~50mm。并安排专人检查记录。发现渗漏应分析原因并整改,整改完成后再次闭水,直至无渗漏发生。

4、防水单位与总包单位必须进行工作面交接,每次移交均需进行交接,形成书面交接记录。

5、聚氨脂涂膜应分多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每层涂刷时交替改变涂层的涂刷方向,以提高防水层的整体性和均匀性。同层涂膜的先后搭茬宽度宜为30~50mm。

6、涂膜施工程序为:先节点,后大面;先远处,后近处。即所有节点加强层涂刮完成后,方可涂刮大面防水层。先做较远的,后做较近的,使操作人员不过多踩踏已完工的涂膜。施工区域应采取必要的、醒目的围护措施,禁止无关人员行走践踏。

7、涂料防水层与基层应粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、缺陷。涂膜防水层的平均厚度为1.2mm,最小厚度不应小于1.0mm,针测法或取样量测。

8、屋面防水可能出现闭水时未见渗漏,下雨时会发现渗漏的情,这是由于节点施工不规范造成的,施工过程中,应重视节点部位施工,如落水口、天沟、出屋面管口、泛水槽收口、烟风道口及设备基础等部位。

9、屋面刚性层应具备防水功能,浇筑完成后,表面收光,并按要求做分隔缝及养护7天以上,否则表面易开裂、起砂。种植屋面可不做分隔缝,防止植物根刺造成防水失效。

10、铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲,搭接部位应检查粘接牢固程度、搭接长度及粘接饱满度。

11、炉渣找坡层施工应尽量选择晴天,完成后应尽快完成防水层施工,防止炉渣内大量积水,屋面防水施工完成后,不宜再破坏防水再进行其它施工。

12、防水施工过程监理应全过程站。

一级建造师相关文章推荐

|

一级建造师最新文章推荐

|

一级建造师最新经验推荐

  • 21th收官

    14:00-22:30 14:00-22:30

    收官大促 狂送666份好礼

    一级建造师

  • 环球网校

    19:00-20:00 19:00-20:00

    课代表直播|晋升-模版工程创效

    一级建造师

  • 张方

    19:00-20:00 19:00-20:00 05月21日 19:00-20:00

    建筑人如何把握职场“新”赛道

    一级建造师

  • 黄静

    19:00-20:30 19:00-20:30 05月23日 19:00-20:30

    转战评估考试 如何多证联动备考

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照