# 平屋面防水施工工艺流程是什么？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-07 ｜ 阅读：1864

1、适用范围

平屋面SBS卷材防水与聚氨脂涂膜组合防水层施工。

2、工艺流程

基层处理→聚氨脂防水层施工→闭水试验→保护层施工→炉渣找坡层→找平层施工→SBS防水卷材施工→苯板保温层施工→刚性层施工。

3、基层处理

(1)出屋面管道、烟道、落水口等安装完成，并采用细石混凝土吊洞;女儿墙等出屋面墙体应在防水完成高度处留出泛水槽。完成后对屋面结构板进行24小时闭水;如发现混凝土结构有裂缝，应对裂缝进行修补。

(2)平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角，圆弧半径不小于50mm;在楼板混凝土面应清理干净，不平的应采用1:3水泥砂浆找补平。

(3)将基层清扫干净，基层应平整、清洁干燥，立墙面不得出现空鼓、开裂返沙等现象。

4、聚氨脂防水涂料

(1)阴阳角部位、管洞周边采用1.2mm厚200mm宽同种类聚氨酯涂膜作为加强层。

(2)立墙面、地面分多遍均匀涂刷1.2厚双组份非焦油聚氨脂(Ⅱ型)防水涂料，上口必须进入泛水槽。

5、闭水试验

JS完成后，应闭水24小时，检查防水质量。如出现漏水，应修补后方可隐蔽。

6、按图纸设计要求做1:3水泥砂浆20 mm 
厚JS防水保护层、炉渣找坡层及找平层，找平层表面应压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角，圆弧半径不小于50mm。

7、涂刷冷底子油

冷底子油要涂刷均匀，不得漏底，干燥后方能进行卷材施工。

8、SBS卷材附加层

平立面交接处、转折处、阴阳角处，需设置500 mm宽附加层卷材，平立面平均展开。

9、SBS卷材大面施工

(1)卷材厚度3mm，采用热熔法施工，与基层满粘。

(2)SBS卷材长边短边搭接长度均为不小于100mm，搭接范围必须焊接牢固，接口应溢出热熔的沥青，并将接口封死。

(3)卷材上口必须全部收入泛水槽内，并固定牢固，采用油膏封闭。泛水槽最低不得低于屋面完成后最高处以上250mm。落水口部位应做特殊处理。

10、对有保温的，按图纸要求做保温层。

11、刚性层

上人屋面按图纸设计要求做40mm 厚C20 细石混凝土保护层(掺4%防水粉)，内配φ4@200x200 
单层双向冷拔低碳钢丝网片，四周墙根处设伸缩缝，缝宽20 mm，缝内嵌填油膏;按不大于6m间距要求设分格缝，缝宽10mm，缝内钢筋断开、并嵌填油膏。

---