1、凝结水管的管径要符合技术要求,安装必须在土建做内墙抹灰和防水之前完成;

2、凝结水管安装时需先弹线(报验),再用切割机砌槽,然后剔打,埋墙深度15mm;预制板顺板缝剔槽,不能横向剔打;如果在梁上或剪力墙上开槽,必须先报业主及监理同意;

3、凝结水管安装必须避开卫生间入户门,距门边、窗边等的距离应大于200mm;

4、凝结水管安装的支架间距应小于800mm;外露部分必须保温(管井除外);凝结水管安装时软管的长度应在20mm—30mm之间(管口与管口距离);

5、凝结水管安装完后,必须进行通水、灌水试验,自检合格后向监理报验。

电气安装

1、线管卡子的间距应小于600mm,横平竖直,波纹管的长度不能大于500mm;

2、风机盘管的线盒进线管必须从上方配管;

3、电线接头必须焊锡(禁止在线管内接头),用绝缘胶布及防水胶带双重包扎;

4、电气绝缘必须符合要求;

5、风机盘管的档速线要接正确,不能与零线搞错。