# 暖通空调水系统需要注意些什么？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-07 ｜ 阅读：2090

1、PP-R管热熔时缩径必须小于3%，安装必须符合厂家的技术要求;

2、管道穿墙必须加套管，De25和De32用PUC70管套;De40、De50和De63用PUC110套管;De75和De90用PUC133套管;

3、管道支架在室内用L30角钢，面漆刷铝粉漆;在室外用L40角钢;大型管道必须使用槽钢支架。(DN150以上)

4、管道支架安装前必须先弹线，间距小于800mm，且在同一平面必须均分，同一区域的支架形式应一致;

5、管道井的管道安装要与配合单位协调，避免交错影响;

6、管道支架的安装位置距PP-R管弯头大于150mm，小于300mm;管道支架安装要正，不得歪斜;

7、管道支架的中对中必须预留预埋孔洞一致，管道安装必须横平竖直;

8、水管安装完后，必须先冲洗、试压。试验压力为1MPa，稳压10分钟，压力不得下降;再将压力降到0.6Mpa，稳压60分钟，压力不得下降，外观检查无渗漏为合格。经报验检查合格后才能保温;高层管道打压选择工作压力1.5倍试压。

9、冷冻水管最高处必须设置自动排气阀，并用软管接入就近风机盘管的凝结水盘或者接入凝结水管内;冷冻水管最低处应设排污阀;

10、PP-R管道热熔连接应符合下列规定：

①、热熔器的选用要适宜，模头完好，工作温度宜在230-260度。热熔器达到设定工作温度后方可操作;

②、管道的切割应使用专用的管剪、钢锯或管道切割机，切割后的断面应除去毛边和毛刺，管道的截断面必须垂直于管轴线;

③、熔接前，必须除去管材和管件连接断面的污物，保证其清洁、干燥、无油;

④、热熔时控制好热熔深度，减少缩径率;

⑤、熔接弯头或三通时，应注意其方向，可在管件和管材的直线方向上，用辅助标志，明确其位置;

⑥、加热时，应无旋转地把管端导入加热套内，插入到规定深度，同时，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定深度，加热时间应满足要求;

⑦、达到加热时间后，立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到规定深度，使接头处形成均匀凸缘;

⑧、在规定的加工时间内，刚熔接好的接头还可轻微校正，但严禁旋转;

⑨、管道安装时，不得轴向扭曲，不宜强制校正;

⑩、管道安装时，暂不收头的管口必须封堵严实，避免杂物掉进管内;

---