首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 暖通空调水系统需要注意些什么?

暖通空调水系统需要注意些什么?

发布时间:2021-06-07 11:14 来源:环球网校 点击量: 2090

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

1、PP-R管热熔时缩径必须小于3%,安装必须符合厂家的技术要求;

2、管道穿墙必须加套管,De25和De32用PUC70管套;De40、De50和De63用PUC110套管;De75和De90用PUC133套管;

3、管道支架在室内用L30角钢,面漆刷铝粉漆;在室外用L40角钢;大型管道必须使用槽钢支架。(DN150以上)

4、管道支架安装前必须先弹线,间距小于800mm,且在同一平面必须均分,同一区域的支架形式应一致;

5、管道井的管道安装要与配合单位协调,避免交错影响;

6、管道支架的安装位置距PP-R管弯头大于150mm,小于300mm;管道支架安装要正,不得歪斜;

7、管道支架的中对中必须预留预埋孔洞一致,管道安装必须横平竖直;

8、水管安装完后,必须先冲洗、试压。试验压力为1MPa,稳压10分钟,压力不得下降;再将压力降到0.6Mpa,稳压60分钟,压力不得下降,外观检查无渗漏为合格。经报验检查合格后才能保温;高层管道打压选择工作压力1.5倍试压。

9、冷冻水管最高处必须设置自动排气阀,并用软管接入就近风机盘管的凝结水盘或者接入凝结水管内;冷冻水管最低处应设排污阀;

10、PP-R管道热熔连接应符合下列规定:

①、热熔器的选用要适宜,模头完好,工作温度宜在230-260度。热熔器达到设定工作温度后方可操作;

②、管道的切割应使用专用的管剪、钢锯或管道切割机,切割后的断面应除去毛边和毛刺,管道的截断面必须垂直于管轴线;

③、熔接前,必须除去管材和管件连接断面的污物,保证其清洁、干燥、无油;

④、热熔时控制好热熔深度,减少缩径率;

⑤、熔接弯头或三通时,应注意其方向,可在管件和管材的直线方向上,用辅助标志,明确其位置;

⑥、加热时,应无旋转地把管端导入加热套内,插入到规定深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定深度,加热时间应满足要求;

⑦、达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到规定深度,使接头处形成均匀凸缘;

⑧、在规定的加工时间内,刚熔接好的接头还可轻微校正,但严禁旋转;

⑨、管道安装时,不得轴向扭曲,不宜强制校正;

⑩、管道安装时,暂不收头的管口必须封堵严实,避免杂物掉进管内;

一级建造师相关文章推荐

|

一级建造师最新文章推荐

|

一级建造师最新经验推荐

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00

    好消息!一二建考生快冲!

    一级建造师

  • 谷佳奇

    19:00-21:00 19:00-21:00

    早鸟筑基课(一)-水利

    一级建造师

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00 11月23日 15:00-18:00

    好消息!一二建考生快冲!

    一级建造师

  • 胡安然

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月25日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-经济

    一级建造师

  • 池亚红

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月26日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-管理

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照