1、PP-R管热熔时缩径必须小于3%,安装必须符合厂家的技术要求;
2、管道穿墙必须加套管,De25和De32用PUC70管套;De40、De50和De63用PUC110套管;De75和De90用PUC133套管;
3、管道支架在室内用L30角钢,面漆刷铝粉漆;在室外用L40角钢;大型管道必须使用槽钢支架。(DN150以上)
4、管道支架安装前必须先弹线,间距小于800mm,且在同一平面必须均分,同一区域的支架形式应一致;
5、管道井的管道安装要与配合单位协调,避免交错影响;
6、管道支架的安装位置距PP-R管弯头大于150mm,小于300mm;管道支架安装要正,不得歪斜;
7、管道支架的中对中必须预留预埋孔洞一致,管道安装必须横平竖直;
8、水管安装完后,必须先冲洗、试压。试验压力为1MPa,稳压10分钟,压力不得下降;再将压力降到0.6Mpa,稳压60分钟,压力不得下降,外观检查无渗漏为合格。经报验检查合格后才能保温;高层管道打压选择工作压力1.5倍试压。
9、冷冻水管最高处必须设置自动排气阀,并用软管接入就近风机盘管的凝结水盘或者接入凝结水管内;冷冻水管最低处应设排污阀;
10、PP-R管道热熔连接应符合下列规定:
①、热熔器的选用要适宜,模头完好,工作温度宜在230-260度。热熔器达到设定工作温度后方可操作;
②、管道的切割应使用专用的管剪、钢锯或管道切割机,切割后的断面应除去毛边和毛刺,管道的截断面必须垂直于管轴线;
③、熔接前,必须除去管材和管件连接断面的污物,保证其清洁、干燥、无油;
④、热熔时控制好热熔深度,减少缩径率;
⑤、熔接弯头或三通时,应注意其方向,可在管件和管材的直线方向上,用辅助标志,明确其位置;
⑥、加热时,应无旋转地把管端导入加热套内,插入到规定深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定深度,加热时间应满足要求;
⑦、达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到规定深度,使接头处形成均匀凸缘;
⑧、在规定的加工时间内,刚熔接好的接头还可轻微校正,但严禁旋转;
⑨、管道安装时,不得轴向扭曲,不宜强制校正;
⑩、管道安装时,暂不收头的管口必须封堵严实,避免杂物掉进管内;
-