# 暖通空调风系统需要注意些什么？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-07 ｜ 阅读：1960

1、回风箱的制作应符合要求，压条要上好，保温良好;安装时不得弄坏保温材料;

2、回风箱与风机盘管铆接时，回风箱必须要上正，不得歪曲、搓角;

3、法兰焊接不应有漏焊，孔洞，法兰对角误差小于3mm，平整度误差小于2mm，法兰螺孔及铆钉孔距规定为120mm，法兰刷油漆前必须除去焊渣，再刷二次红丹;

4、风管封头采用窝扣方式，风嘴(0.05米)采用铆接，每处都要打密封胶，法兰铆接时，风管翻边不得小于6mm，并且四边要一致;

5、风管下送风必须设挡风板，风嘴要钝边;

6、客厅风管的安装两台风机盘管一致，风管与风机盘管用防水软帆布连接，长度为200mm，用单法兰压接;

7、主卧室风管的安装(侧送下回)，送回风口中心点应在同一平面轴线上;如侧送侧回，送回风口应在同一平面上;

8、斜屋面标高超过2800mm的侧送下回安装的风机盘管，其送风口需安装45度(角弯)风管;

9、风管制作好后，必须先报验，再保温安装;

10、主风管大边超过1000mm时在风管中心位置应设置管内支撑。主风管出机房穿墙时要设置管套且需安装防火阀。

---