> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-07 ｜ 阅读：2435

**沟槽式(卡箍)连接**

(1)沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa，公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。

(2)有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头，其它场所宜采用钢性接头，当采用钢性接头时，每隔4～5个钢性接头应设置一个柔性接头。

**螺纹连接**

(1)系统中管径

(2)钢管壁厚小于δ

(3)当管道采用55°锥管螺纹(Rc或R)时，螺纹接口可采用聚四氟带密封;当管道采用60°锥管螺纹(NPT)时，宜采用密封胶作为螺纹接口的密封;密封带应在阳螺纹上施加。

(4)管径>DN50的管道不得使用螺纹活接头，在管道变径处应采用单体异径接头。

**焊接或法兰接头**

(1)法兰类型根据连接形式可分为：平焊法兰、双金属焊接、对焊法兰和螺纹法兰等。双金属焊接钢管是一种新型的管材、法兰选择必须符合钢制管法兰(GB9112～9131)、钢制对焊无缝管件(GB/T12459)、管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(GB/T13404)标准。

(2)热浸镀锌钢管若采用法兰连接，应选用螺纹法兰。系统管道采用内壁不防腐管道时，可焊接连接。管道焊接应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

**卡压式连接**

(1)架空管道的连接宜采用沟槽连接(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式，不宜采用焊接连接。当管径小于等于DN50时，应采用螺纹和“卡压”连接，当管径大于DN50时，应采用沟槽连接件连接、法兰连接，当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。

(2)消防管道新型的“卡压式”连接方法，是挤压连接的一种：“卡压式”管件端部的承口内装有特制的橡胶密封圈，安装时将管插入承口管件至定位台阶位置，用专用的卡压工具卡住承口部位进行挤压。橡胶密封圈受挤压后起密封作用，卡压部位管件和管材的同时收缩变形，成六角形状。起到定位固定作用，从而有效地实现了管道的连接。

---