(1)产生原因

由于施工过程中的测量错误,导致施工走样或意外避让原有构筑物,而这些问题都会引起排水管在平面上发生位移,立面上产生积水,严重时还会出现倒坡现象。

(2)预防措施

首先,施工人员必须认真按照施工测量规范和规则进行交接桩的测量和保护。其次,在施工放样时,必须结合当地的实际生态、地质条件,根据管道埋设的标准深度和设计要求以及相关的放样规范,同时还应进行复测检验,保证误差符合要求后才能交付施工。最后,工程施工监督单位在施工时,必须严格按照样桩进行,沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收,随时检验标高。

管道闭水试验不合格

(1)产生原因 闭水试验没有做;在闭水试验之前已回填土;准备工作不到位;渗水时间的测定不符要求;水量计算数值不对,这些原因都可能导致闭水试验不合格。

(2)防治措施 首先,雨污的合流管道以及污水管道在设计方面上,对于各种管道都要求必须做闭水试验过程,闭水试验合格在进行回填土施工。其次,试验前的工作监理要进行全面彻底的检查,对于灌水检查井的支管管口、两端的管口都要用砌砖进行堵死,抹面被封闭,养护3到4小时之后,达到要求的强度,要在上游井进行灌水,等到水头到达一定高度时,进行检查井身、管身、砖堵的漏水问题,出现渗漏现象,进行封堵,浸泡24小时后,检查渗水量,其测定的时间不低于30min;渗水量的计算要正确,并真实记录下数据,由数据正确计算渗水量。