# 埋管原因是什么？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-07 ｜ 阅读：1944

在浇砼过程中，导管埋在砼中，没有及时拔出，砼硬化后，形成废桩。

原因分析

1)砼初凝时间短或施工机具 、电力供应等原因所致间歇时间长，重新浇注砼时下部砼已硬化，导管拔不出来。

2)导管被钢筋挂住。

3)浇砼过程中孔壁坍方，大量泥砂将导管埋没。

预防措施

1)砼初凝时间一定要保证正常浇注时间的2倍，夏季施工时应加缓凝剂，保证砼的连续供应、浇捣。

2)避免导管挂带钢筋笼。

3)防止孔壁坍方措施：护筒原土深度至少1m。根据现场土质特征，正确选用护壁泥浆。泥浆浓度不宜过低，严禁放清水入孔。在相邻刚浇灌完毕的邻桩旁成孔施工，距离不得小于4倍桩径，或最少间隔时间大于36h。

处理办法

1)当导管挂带钢筋笼，如果发现钢筋笼埋入砼不深，可提起钢筋笼转动导管，使导管与钢筋笼脱离，否则只好放弃导管。

2)导管埋入砼中拔不出，一般作废处理，同设计人员核定后重新补桩。

---