# 导管拔空原因是什么？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-07 ｜ 阅读：2264

在浇砼过程中，导管脱离砼面，泥水进入导管中，造成桩身变小或断桩。

原因分析

施工人员操作失误，过快上拔导管。

预防措施

严格控制导管提升速度，在提升前应测量砼面高度，计算导管埋入砼长度及本次可提升高度。

处理办法

1)当导管拔空时，应迅速将导管插入砼中，利用小型水泵或小口径抽水设备，将导管中水抽出，继续浇砼。

2)迅速提出导管，重新设隔水球冲出导管后，应将导管继续下降，直到导管不能插入时再少许提升导管，继续灌注砼。

**偏位偏差较大**

基坑开挖后，对照轴线检查桩位，桩位偏差超出规范允许范围。

原因分析

1)施工人员放样有偏差或机械钻孔定位不准确。

2)开挖基坑时，一次性挖土深度过大，土侧压力造成桩位错动。

预防措施

1)提高施工人员的专业水平，增强现任心，钻孔定位准确。

2)开挖土方应分层开挖，每次挖土深度控制在4m左右。

处理办法

如桩位超出规范允许偏差范围较大，应请设计人员核定，采取必要的加固措施;如果是单桩基础，一般应重新补桩

---