在浇砼过程中,导管脱离砼面,泥水进入导管中,造成桩身变小或断桩。

原因分析

施工人员操作失误,过快上拔导管。

预防措施

严格控制导管提升速度,在提升前应测量砼面高度,计算导管埋入砼长度及本次可提升高度。

处理办法

1)当导管拔空时,应迅速将导管插入砼中,利用小型水泵或小口径抽水设备,将导管中水抽出,继续浇砼。

2)迅速提出导管,重新设隔水球冲出导管后,应将导管继续下降,直到导管不能插入时再少许提升导管,继续灌注砼。

偏位偏差较大

基坑开挖后,对照轴线检查桩位,桩位偏差超出规范允许范围。

原因分析

1)施工人员放样有偏差或机械钻孔定位不准确。

2)开挖基坑时,一次性挖土深度过大,土侧压力造成桩位错动。

预防措施

1)提高施工人员的专业水平,增强现任心,钻孔定位准确。

2)开挖土方应分层开挖,每次挖土深度控制在4m左右。

处理办法

如桩位超出规范允许偏差范围较大,应请设计人员核定,采取必要的加固措施;如果是单桩基础,一般应重新补桩