# 铝模板安装要注意些什么？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-04 ｜ 阅读：1921

定位钢筋：采用Φ16钢筋(端部平整)，离地面高度80mm，水平距离800mm一个，焊接后端部与墙定位线平，误差不大于1mm。

墙根找平：墙体根部采用感应式扫平仪做初找平，再用刮尺将墙根位置刮平，面层标高偏差控制在(0,-5)内。

模板安装前1：模板表面水泥浆清理干净(每层拆除时表面、框边采用铲刀清理)。

模板安装前2：采用水性(或乳液型)脱模剂，严禁采用油性脱模剂(废机油等)。

墙柱安装：从墙端开始逐块定位安装，销钉 300mm 一个，墙柱销钉必须满打。

墙柱加固1：在三段式螺杆未应用前，采用 PVC 套管(壁厚 2mm)，切割尺寸统一、偏差在(0,-0.5mm)，端部采用PVC扩大头套防止加固螺杆过紧。

墙柱加固2：原则上背楞必须在平面位置连接(墙阴角严禁断开)，阳角加固采用45°对拉螺杆;平面背楞连接处采用槽钢连接成整体;螺杆间距小于800mm。

墙模板斜撑：背楞采用内五道外六道设置，斜拉杆间距不大于2m，上下支撑;墙模安装完调整好标高、垂直度(斜向拉杆要受力);再进行梁底模和楼面板安装。

梁模板安装：先底模、在侧模、最后阴角模板;支撑立杆必须垂直，支撑受力;水平销钉250mm一道，梁侧模竖向销钉每张板不少于3个销钉，当梁高大于600mm时，销钉间距不大于200mm。

楼面板安装：根据楼面配模图和模板编号依次安装早拆龙骨、支撑、楼面模板;楼面模板在安装时必须清理干净模板水泥浆，防止楼板尺寸娈大，安装完成涂刷脱模剂;单块板长方形销钉不少于4个，短边不少于2个。

水电预埋：根据预制墙板排版图进行管线定位，第一个铝模层楼面模板安装完成后做放线定位并进行有效标识。

混凝土墙内水电精确定位：剪力墙、楼板内的线盒、结构内预埋的PVC线管在模板上的开孔、给水管穿梁孔都必须做精确定位(所有排水管必须采用止水节)。

二次微调：在模板全部安装完成后再进行一次微调，先调楼板、再墙柱;墙柱垂直度(0,1)，楼面板(0,5);混凝土浇筑过程中还要进行复测。

混凝土浇筑：布料机必须采用内提升式，放在电梯厅(泵管垂直段设置在楼梯休息平台)，先将电梯井及楼梯处剪力墙浇筑完再浇筑，再进行其它墙浇筑。

浇筑注意：清理干净模板水泥浆;浇筑完成初凝前，用清水将 K 板上的砼浆清理干净;K 板在上一层混凝土浇筑完成后才可以拆除;K 
板加固采用上、下两排固定螺母/螺杆，每排不少于两个螺母/螺杆，中间采用对拉螺杆加固，螺杆外侧设置一道背楞。

墙模拆除：斜支撑—螺杆背楞—墙端头板—墙板—阴角板，墙板拆除采用专有Y型扳手，严禁暴力拆除。

梁模拆除：先拆底模再拆侧模，立杆保留。

楼面模板拆除：早拆头—龙骨—楼板—阴角模—支撑;阴角板拆除先拆带斜边的角模。

---

链接: https://wenda.hqwx.com/article-173664.html