# 盘扣式支撑架分阶段检查和验收规范是什么？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-04 ｜ 阅读：2218

当搭设高度达到设计的高度要求后以及浇筑混凝土之前，对盘扣式支撑架重点检查以下内容：

1、基础应符合设计要求，并应平整坚实，立杆与基础间应无松动、悬空现象;

2、搭设的架体三维尺寸应符合设计要求，搭设方法和斜杆等设置应符合规范规定;

3、可调托座及可调底座伸出水平杆的悬臂长度必须符合设计限定要求;

4、检查支撑架竖向斜杆的销板是否打紧，是否平行与立杆;水平杆的销板是否垂直于水平杆;

5、检查各种杆件的安装部位、数量、形式是否符合设计要求;

6、支撑架的所有销板都必须处于锁紧状态;悬挑位置要准确，各阶段的水平杆、竖向斜杆安装完整，销板安装紧固，各项安全防护到位;

7、水平安全网等相应安全措施符合专项施工方案的要求;

8、搭设的施工记录和质量检查记录应及时、齐全。

---