首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 地下防水工程需要注意些什么?

地下防水工程需要注意些什么?

发布时间:2021-06-04 15:07 来源:环球网校 点击量: 1840

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

【基本要求和内容】

(1)地下防水工程需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:

1)细部节点(变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件、加强部位等)的设置和构造;

2)水泥砂浆防水层的平均厚度;

3)阴阳角处水泥砂浆圆弧形处理;

4)顶板、底板、外墙防水层的保护层;

5)涂料防水层的遍数、厚度及胎体增强材料、卷材、涂膜防水层的搭接宽度;

6)塑料板防水层的塑料板缓冲衬垫、两幅塑料板的搭接焊缝;

7)金属板防水层中金属板的拼缝及金属板与建筑结构的锚固件连接。

隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。

(2)防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计及规范要求。

(3)水泥砂浆防水层平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。

(4)水泥砂浆防水层、卷材防水层、塑料板防水层等阴阳角处应做圆弧形处理。

(5)防水层保护层的做法应满足设计要求及现行规范《地下防水工程质量验收规范》GB50208的规定。

(6)涂料防水施工前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂,防水层的遍数、平均厚度应符合设计及规范要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%;两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm,涂料防水层施工缝搭接宽度应大于100mm。

(7)缓冲衬垫应用暗钉圈固定在基层上,下部塑料板应压住上部塑料板。

(8)金属板防水层中焊缝处理质量、尺寸允许偏差应满足设计要求及现行规范《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。

【核查办法】

(1)核查相关的出厂合格证、质量检验报告(性能检测报告)、现场抽样试验报告或试块强度报告是否齐全。

(2)核查防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件、加强部位等设置和构造及各防水隐蔽工程做法是否符合设计及相关规范标准的要求。

(3)核查相关操作人员岗位资格证书。

(4)核查验收意见是否明确,监理手续是否齐全。

【 核定原则】

凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,体现不出各防水层的做法及细部构造。

(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00

    好消息!一二建考生快冲!

    一级建造师

  • 胡安然

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月25日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-经济

    一级建造师

  • 池亚红

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月26日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-管理

    一级建造师

  • 胡子薇

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月27日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-法规

    一级建造师

  • 杨姣

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月28日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-公路

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照