# 吊顶工程检验些什么？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-04 ｜ 阅读：1919

**【基本要求和内容】**

(1)吊顶工程包括暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶、花栅吊顶、玻璃吊顶等，需要进行隐蔽工程项目验收的内容有：

1)房间净高和基底处理;

2)预埋件和拉结筋的设置;

3)龙骨及吊(杆)的安装;

4)木龙骨、木吊杆防火、防腐处理;

5)填充材料的设置;

6)吊顶内管道、设备的安装及调试。隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。

(2)安装龙骨前应对房间净高和洞口标高进行交接检验，结果应符合设计要求，吊顶内的管道、设备及其支架安装应符合设计标高要求，基层缺陷应处理完善，所有管线应验收合格。

(3)基底做法应符合设计要求，用金属网做抹灰基底时，金属网必须铺钉牢固，接头在骨架主筋上。

(4)预埋件和拉结筋的设置应符合设计及规范要求。预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。

(5)木龙骨、木吊杆的防火、防腐应符合设计和相关规范的规定。

(6)吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。

(7)吊杆、龙骨的安装必须牢固，吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑。

(8)重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，管道和设备的调试应在安装饰面板前完成。

**【 核查办法】**

(1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件、拉结筋、填充材料的设置。

(2)核查基层缺陷的处理，木龙骨、木吊杆防火、防腐处理，龙骨及吊杆、吊顶内管道、设备的安装及调试等情况是否符合设计及有关规范、规程的要求。

(3)核查验收意见是否明确，签证手续是否齐全。

**【核定原则】**

凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量，体现不出房间净高、洞口标高以及吊顶内管道、设备及其支架的安装标高，预埋件、拉结筋、填充材料设置情况(材料、位置、数量)及填充料铺设厚度等，基层缺陷的处理，木龙骨、木吊杆防火、防腐处理情况(使用材料、涂刷遍数或厚度)，龙骨及吊杆、吊顶内管道、设备的安装及调试(使用材料、安装位置，接头处理，调试时间、吊杆长度大于1.5m时的处理)，花栅的防火、防潮、防锈处理等。

(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求，且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确，签证手续不齐全。

---

链接: https://wenda.hqwx.com/article-173609.html
提示：内容由环球青藤快问-小竹强仔整合，商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。