# 钢筋混凝土工程检验些什么？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-04 ｜ 阅读：2059

**【基本要求和内容】**

(1)钢筋混凝土工程钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格，在模板合模前或浇捣混凝土前，提请有关单位进行隐蔽工程验收，并填写隐蔽工程验收记录，见质控(建)表4.1.5.2。

(2)纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等必须符合设计和规范要求。

(3)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等必须符合设计和规范要求。

(4)箍筋、横向钢筋品种、规格、数量、间距等必须符合设计和规范要求。

(5)预埋件的规格、数量、位置等必须符合设计要求。

(6)重要构件的钢筋结点隐蔽应附简图。

**【核查办法】**

(1)核查钢筋产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告是否合格，并与实际钢筋相符。

(2)核查钢筋连接件试验报告，连接试件是否合格。

(3)核对纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。

(4)核对钢筋的连接方式、接头位置、接头面积百分率等是否符合规范要求。

(5)核查箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等是否符合设计要求。

(6)核查预埋件的规格、数量、位置等是否符合设计要求。

(7)核查验收意见是否明确，签证手续是否齐全。

(8)核查重要构件的钢筋结点隐蔽是否附有简图。

**【核定原则】**

凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能反映钢筋的品种、规格、数量、位置等。

(3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求，且未采取措施进行处理并重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实，或验收意见不明确，签证手续不齐全。

---

链接: https://wenda.hqwx.com/article-173601.html
提示：内容由环球青藤快问-小竹强仔整合，商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。