# 混凝土灌注桩钢筋笼检验些什么？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-04 ｜ 阅读：2004

**【基本要求和内容】**

(1)混凝土灌注桩钢筋笼，必须在钢筋检验批质量验收合格后，提请有关单位进行隐蔽工程验收，并填写隐蔽工程验收记录，见质控(建)表4.1.5.2。

(2)放置钢筋笼前，应对原材料、钢筋连接件、钢筋笼进行检查。

(3)主筋、箍筋直径、间距和长度应符合设计和规范要求。

(4)钢筋的材质检验应符合设计要求。

(5)钢筋笼埋置位置应符合设计要求。

**【 核查办法】**

(1)核查钢筋合格证、试验报告和复验报告是否符合设计要求。

(2)核查钢筋连接方式和试验报告。

(3)核查钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。

(4)核查主筋间距、长度、箍筋间距是否符合混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准的规定。

(5)核查验收意见是否明确，签证手续是否齐全。

(6)核查钢筋笼埋置位置是否符合设计要求。

**【 核定原则】**

凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。

(1)无隐蔽工程验收记录。

(2)隐蔽工程验收记录不能体现钢筋的品种、规格、数量、位置等。

(3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求，且未采取措施进行处理并重新报验。

(4)隐蔽工程验收记录不真实，或验收意见不明确，签证手续不齐全。

---

链接: https://wenda.hqwx.com/article-173600.html
提示：内容由环球青藤快问-小竹强仔整合，商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。