# 剪力墙边缘构件纵筋配筋率超限怎样解决?

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-04 ｜ 阅读：2423

规范没有给出剪力墙边缘构件纵筋的最大配筋率限值。SATWE参照框架柱的最大配筋率来判断边缘构件纵筋是否超限。

边缘构件纵筋配筋量与竖向分布筋配筋率有关。蓝框项即为竖向分布筋的贡献。SATWE可分段定义竖向分布筋配筋率。所以，不方便调整剪力墙的布置及其它指标时，可通过提高竖向分布筋配筋率从而降低边缘构件纵筋配筋率，以满足要求。

**裂缝宽度和挠度超限：**

同样，程序对裂缝宽度和挠度的验算，也是按承载力计算时求得的配筋量进行的。从验算公式(见《混凝土规范》，这里从略)可见，裂缝宽度和挠度都与纵筋配筋量有关。这两项超限时，不一定非要修改截面高度或厚度。配筋率偏低时，可以修改配筋量后再进行验算，直到满足要求。PKPM的施工图模块早已有这个功能。

实际工程中，裂缝宽度超限时，可增大配筋量，但要在合理配筋率范围内;也可加大截面有效高度。挠度超限时，应优先增加截面有效高度，增大配筋可作为截面高度受限时的手段。

---