# 层间受剪承载力的比值超限怎么办？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-04 ｜ 阅读：2384

层间受剪承载力的比值是判断结构一般不规则的指标之一。层高的突变往往会引起该比值超限。多高层公共建筑的层高变化很普遍，比如底部设置高楼层或设置转换层、中部设置高大空间或设备夹层等;所以在多高层公共建筑结构计算中，层间受剪承载力比值超限是很常见的。

楼层受剪承载力计算公式(摘自《建筑抗震鉴定标准》)

由式(C.0.1~C.0.5)可见：

1.楼层受剪承载力等于框架柱受剪承载力和剪力墙受剪承载力之和(式C.0.1)(根据《高规》，忽略式中填充墙项);

2.框架柱受剪承载力取柱弯剪平衡受剪承载力(式C.0.2-1)和柱截面受剪承载力(式C.0.2-2)的较小值。与柱纵筋和箍筋的配筋量有关(公式中带蓝框项)。

3.剪力墙受剪承载力与水平筋配筋量有关(式C.0.5)(公式中带蓝框项)。

由此可见，可增大框架柱纵筋和箍筋的配筋量，或增大剪力墙水平筋配筋量，来提高楼层受剪承载力，从而调整层间受剪承载力的比值，直至符合规范要求。只要软件具备反算功能，则层间受剪承载力比值超限的问题就不难解决。

---

链接: https://wenda.hqwx.com/article-173577.html
提示：内容由环球青藤快问-小竹强仔整合，商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。