# 《加固规范》关于锚栓的主要内容是什么？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-04 ｜ 阅读：2093

(一)承重结构可用的锚栓选型：

1.机械锚栓，有如下三种：

(1)自扩底机械锚栓;

(2)模扩底机械锚栓;

(3)胶粘-模扩底机械锚栓。

2.特殊倒锥形胶粘型锚栓。

“化学锚栓”因不够科学、严谨，已退出历史舞台。

3.后置锚栓连接仅能用于设防烈度不高于8度且建于Ⅰ、Ⅱ类场地的建筑物。

4.不得使用普通膨胀锚栓。

(二)单个锚栓的受剪承载力：

《加固规范》对单个锚栓的受剪承载力Va给出了详尽的计算方法，取如下两项的较小值，即Va=min{Vs，Vc}

1.由锚栓杆决定的受剪承载力Vs。

与锚栓杆钢材的性能等级、有效截面、杠杆臂有关，并考虑抗震折减系数;

2.由基材混凝土决定的受剪承载力Vc。

与混凝土强度等级、锚栓边距、锚栓外径、锚栓有效锚固深度有关，并考虑其它相关因素影响进行折减，计算比较繁琐。不考虑抗震折减。

对于受拉承载力，笔者认为，因为锚栓的有效锚固深度有限，承重结构尽量不要采用后置锚栓的受拉。当后锚固确有受拉的需要时，应优先采用植筋的方式更为稳妥。故本文以锚栓受剪作为讨论的重点，略去锚栓受拉的情况。对于轻质雨棚、轻型钢架的柱脚等受力较小的连接，可采用机械锚栓。

(三)受剪锚栓的主要构造要求：

1.最小有效锚固深度hef，见规范表16.4.3，随锚栓杆径不同而不同;

2.基材混凝土的最小厚度hmin≥1.5hef，且≥100mm;

3.锚栓公称直径≥12mm;

4.锚栓边距c≥0.8hef;最小间距s≥hef;

---