渗漏现象:

1、大面积屋面、多向组织排水屋面,出现排水不畅通,天沟出现局部积水。

2、水落口或水落口周边的排水不顺畅。

3、女儿墙或反梁过水孔的水流不畅通。渗漏。

预防措施:

1.屋面找平层施工前应做好技术交底,并根据水落口位置确定好排水走向,测量和确定最高点标高和水落口的标高控制点,并设置施工标志。

2.从结构工程施工开始,施工中应严格控制水落口的标高,防止水落口标高过高。

3.水落口汇水区应按构造要求施工,直径范围内如为水泥砂浆面层,应进行表面压光处理,落水口嵌缝的防水油膏应保证质量。屋面反梁处等水平过水孔使用圆管的,管底应比完成面低5—10mm,同时避免过水孔太小,保证出水畅顺。

4.找平层的排水坡度应符合设计要求。平屋面采用结构找坡不应小于3%,采用材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。

5.屋面找平层:涂膜防水屋面找平层工程应符合本规范第4.1节的规定。

9.0.7水落口的防水构造应符合下列要求:

1)水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处。

2)防水层贴入水落口杯内不应小于50mm。

3)水落口周围直径500mm范围内的坡度小应小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不应小于2mm。

4)水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽,并嵌填密封材料。