# 填充墙与混凝土柱(墙)接口处裂缝原因是什么？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-03 ｜ 阅读：2171

裂缝现象：混凝土墙柱与填充砌体接口处有垂直裂缝

原因分析：

1、未按设计图纸和相关规范要求设置拉结钢筋。

2、拉结钢筋数量或长度不符合要求，钢筋数量或长度不符合要求，钢筋末端未做弯钩。

3、后植钢筋施工时，锚固深度、用胶的粘结力不能达到设计要求，采用劣质粘结胶。

4、与砌体接触的混凝土柱墙面没有拉毛或凿毛。

5、每行尾砖下料随意、不准确，尾砖与混凝土墙面缝过窄或过宽，缝内或者没有砂浆、砂浆不饱满，或者砂浆层太厚、收缩开裂。

预防措施：

1、拉结钢筋设置:

(1)在柱模板安装的同时预埋拉结钢筋的，施工前应根据砖块的模数确定拉结钢筋的位置，保证拉结钢筋埋设在灰缝中。在砌筑开始前，应将钢筋末端调成弯钩。

(2)墙柱混凝土浇筑完成后，采用化学植筋施工法的，其设计使用年限应与整个被连接结构的设计使用年限一致，设计单位必须明确锚固力、埋设深度、原材料要求等，如设计没有提出要求，则拉结钢筋植入深度≥10d，并通过设计确认。

(3)对后植入拉结钢筋应抽验进行钢筋拉拔检验，确保锚固力满足设计要求。

2、混凝土柱墙面在砌体墙身部位应先拉毛或凿毛，并用水湿润。

3、每幅墙身砌筑前应先排砖，尾砖应下料准确、端口整齐，接缝砂浆饱满，勾缝密实。

---