# 地下室后浇带渗漏防治措施有哪些？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-03 ｜ 阅读：2049

渗漏现象：地下室底板与外侧墙完成后，后浇带位置局部出现湿渍或渗漏现象

防制措施：

1、混凝土底板和墙体后浇带两侧需按要求做企口带或安装遇水膨胀止水条，止水带粘贴后要防止脱落，混凝土浇筑前，应避免雨水和其他水浸泡;

2、后浇带两侧宜用木模封缝，捣震过程中尽量减少混凝土水泥砂浆流失。

3、后浇带部位未施工之前应该做好覆盖防护措施，以免污水及杂物流入。

4、浇筑混凝土前，应将后浇带两侧的接缝表面浮浆和杂物清除，然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料，并应及时浇筑混凝土。

5、后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑，其抗渗和抗压强度等级不应低于两侧混凝土(高一个标号的混凝土)。

6、混凝土浇筑后应及时覆盖养护，确保湿度，养护时间不得少于28d;拆模后，在迎水面做附加防水层和护墙。

---