地下室侧墙水平施工缝渗漏防治措施有哪些?

发布时间:2021-06-03 17:58 来源:环球网校 点击量: 2041

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

渗漏现象:地下室外侧墙完成后,当地下水位高于地下室外侧墙水平施工缝时,水平位置局部出现湿渍或渗漏现象

防治措施:

1、地下室侧墙水平施工缝宜设置在距地下室底板的板面300—500mm之间。

2、止水带端部应先用扁钢夹紧,再将扁钢与结构内的钢筋焊牢,使止水带固定,牢靠,平直。止水带搭接应符合搭接长度要求,钢板止水带接头处应满焊,橡胶止水带接头处应将表面清刷或用锉刀打毛,再进行搭接处理。

3、混凝土浇筑前,应将施工缝杂物,松散混凝土浮浆及钢筋表面的铁锈等清理干净,再浇筑混凝土前浇水充分湿润工缝处的混凝土,一般不宜少于24小时,残留在混凝土表面的积水应予清除,确保新旧混凝土接茬良好;浇筑混凝土时,先在施工缝处浇筑一层30mm-50mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆后再浇筑混凝土。