(1)连接螺栓的直径及长度应符合规范要求，螺栓紧固后，外露丝扣应为2~3扣，且不宜大于1/2螺栓直径。

(2)在使用油压，风动工具紧固螺栓时，需注意不要超过规定的力矩。

(3)为避免高温下紧固螺栓和螺母时造成垫圈与螺纹间的粘结，操作时应在螺纹部位涂抹防粘剂。

(4)用于300℃以上的高温阀门，在温度上升后，须再次旋紧法兰连接螺栓、阀盖紧固螺栓、压力密封及填料压盖螺栓。

**焊接**

(1)焊区环境温度低于-20℃时，应预热焊口，余热温度在100~200℃，长度在200~250mm。

(2)管材壁厚大于5mm时，应对管端焊口部位铲坡口，如用气焊加工管道坡口，须清除坡口表面的氧化层，并磨平凹凸不平处。

(3)电焊条药皮应无脱落及明显裂纹，需做350~400℃的烘干处理，烘干不得超过2次。

(4)多层焊接时，第1层焊缝根部应焊透，且不得烧穿;每层焊缝厚度宜为焊条直径的0.8~1.2倍，且各层引弧点和熄弧点应错开;相邻层间焊道的起点位置应错开20~30mm。