# 一字型、开口型脚手架两端连墙件设置不够怎么办？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-03 ｜ 阅读：2474

解决措施：

1、一字型、开口型脚手架两端必须加强设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于4m(2步);应从底层第一步纵向水平杆处设置在立杆上，偏离主节点的距离不应大于300mm;

2、一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑，中间每隔6跨设一道。

**脚手架搭设未设置剪刀撑或搭设不到位**

解决措施：

1、双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑，并应随立杆、水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端必须支撑在垫块或垫板上;

2、高度24m以下的封闭单双排脚手架，均必须在架体外侧立面两端的角杆处开始设置一道剪刀撑，并由底面至顶部连续设置，中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m;

3、高度在24m及以上的封闭双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度连续设置剪刀撑。架体端部拐角处应设置横向斜撑外，中间每隔6跨设置一道，由低层至顶层呈之字型连续设置。

---