# 脚手架缺少连墙件及搭接不符合要求怎么办？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-03 ｜ 阅读：3711

解决措施：

1、架体高度不大于50m时，三步三跨要设置一处连墙件，架高不小于50m时，二步三跨要设置一处连墙件，宜优先采用菱形布置，也可采用方形、矩形布置;

2、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接，宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm;

3、应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当设置有困难时，应采用其他可靠措施固定;

4、对高度在24m以下的单、双排脚手架，宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，亦可使用采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件;连墙件的顶撑应可靠地顶在混凝土圈梁、柱等结构部位。拉筋应采用两根以上直径4mm的钢丝拧一股，使用时不应小于2股;亦可采用直径不小于6mm钢筋;

5、对于高度24m及以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接;连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置，当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接，不应采用上斜连接;

6、架高超过40m时且有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

**立杆搭接、立杆上的接头没有交错布置**

解决措施：

1、立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接;

2、立杆上的接头处应交错布置，两根相邻的立杆的接头不应布置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm，各接头中心至主节点不宜大于步距的1/3。

---

链接: https://wenda.hqwx.com/article-173474.html