# 脚手架工程未编制专项施工方案怎么办？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-03 ｜ 阅读：2575

解决措施：

1、脚手架工程在施工前必须单独编制安全施工专项方案，并按规定审批后方可施工。

2、搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程;附着式整体和分片提升脚手架工程;悬挑脚手架工程;吊篮脚手架工程;自制卸料平台、移动操作平台工程;新型及异型脚手架工程，不但要编制施工方案，而且还要编制结构计算书，审批手续要健全。

3、搭设高度50m及以上落地式钢管扣件脚手架工程;提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程;架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程;其施工方案需经专家组论证，论证报告修改完善，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。

**脚手架基础不符合要求**

解决措施：

1、脚手架地基与基础施工，必须根据脚手架搭设高度，搭设场地、土质情况与现场行国家标准有关规定进行;

2、脚手架底座垫板标高宜高于自然地坪50mm;

3、基础应素土夯实，铺设混凝土垫层，上垫50—60mm厚木板并设钢板底座或仰口槽钢;

4、当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须采取加固措施;

5、落地脚手架基础必须有可靠的排水措施;

6、基础必须连续设置，高低差不得大于1m。

---

链接: https://wenda.hqwx.com/article-173471.html
提示：内容由环球青藤快问-小竹强仔整合，商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。