脚手架的搭设要求钢管的规格相同,地基平整夯实;对高层建筑物脚手架的基础要进行验算,脚手架地基的四周排水畅通,立杆底端要设底座或垫木。通常脚手架搭设顺序为:放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆 (大横杆) →第一步横向水平杆 (小横杆) →连墙件 (或加抛撑) →第二步纵向水平杆 (大横杆) →第二步横向水平杆 (小横杆)

开始搭设第一节立杆时,每6跨应暂设一根抛撑,当搭设至设有连墙件的构造层时,应立即设置连墙件与墙体连接,当装设两道墙件后,抛撑便可拆除。双排脚手架的小横杆靠墙一端应离开墙体装饰面至少100mm ,杆件相交的伸出端长度不小于100mm,以防止杆件滑脱;扣件规格必须与钢管外径相一致,扣件螺栓拧紧,扭力矩不小于40Nm,并不大于65Nm ;除操作层的脚手板外,宜每隔1.2m高满铺一层脚手板,在脚手架全高或高层脚手架的每个高度区段内,铺板不多于6层,作业不超过3层,或者根据设计搭设。

对于单排架的搭设应在墙体上留脚手架眼,但在墙体下列部位不允许留脚手架眼,砖过梁上与过梁成60°角的三角形范围内,宽度小于1m的窗间墙;梁或梁垫下及其两侧各500mm的范围内;砖砌体的门窗洞口两侧3/4砖和墙转角处13/4砖的范围内;其他砌体的门窗洞口两侧300mm和转角处600mm的范围内;独立柱或附墙的砖柱;设计上不允许留脚架眼的部位。