1、墙柱钢筋绑扎要求画线绑扎,水平钢筋间距满足设计要求,水平筋或箍筋与每根主筋相交位置绑扎到位,严禁跳绑
2、钢筋在浇筑混凝土前,建议用PVC管保护主筋不受污染;未采取保护应安排专人及时进行清洗。
3、距离浇筑板面500mm处加箍筋,固定柱主筋偏位
4、墙、柱钢筋直径≥20mm,采用机械接头。墙、柱钢筋直径<20mm,采用电渣压力焊
5、柱核心区箍筋:加工焊接成如图所示钢筋笼,梁钢筋绑扎完成时一同下沉到预定位置
6、梁钢筋绑扎主筋间距分布均匀,箍筋绑扎到位。梁主筋直径≥20mm,采用机械接头;梁主筋<20mm采用焊接或绑扎搭接
7、主次梁交接处,主梁方向箍筋在交接位置按设计图纸间距绑扎
8、梁、柱箍筋按抗震要求,弯成135度角
9、梁钢筋一排筋与二排筋采用分隔筋隔开,分隔筋直径≥主筋直径或25mm;分隔筋距支座边500mm设置一道,中间每隔3m设置一道
10、板面筋在边支座锚固时,直接延伸到梁最外面一根钢筋的内侧弯下
11、面筋锚固端与梁箍筋(主筋)、墙主筋(水平筋)绑扎牢固,面筋绑扎要满绑。板底筋绑扎前,画线控制间距,建议采用弹线控制
12、板面筋采用满绑(纵横钢筋交接位置都必须进行绑扎),不得出现‘隔一绑一’的跳绑形式。楼板上预留洞口≥500mm,封口处采用U型钢筋
13、板内阳角宜增加7根直径同板面筋的放射钢筋,长度不小于1700mm
14、柱、墙钢筋垫块:墙、柱采用成品塑胶内撑条,纵横间距同螺杆间距;柱主筋垫块采用成品塑胶垫块,沿柱角部≤600mm设置一个,墙体纵横间距≤600mm。
15、板(梁)底筋垫块:采用预制成品垫块,板间距1000*1000mm;梁底部每500mm布置2个放置在角筋位置
16、板面筋马镫:采用H型预制成品马镫。间距600*600mm。推荐采用“十”字形开槽的预制成品马镫(H型马凳规格80×80以上)。
17、电渣压力焊:焊包凸出面不少于4mm,不得出现偏心、气孔、裂缝、咬边、夹渣等缺陷,雨天严禁作业
18、墙上埋管采用钢筋焊接固定,断开的箍筋与止水钢板焊接。
19、钢筋混凝土墙体上预留洞采用钢模预埋定位,钢筋混凝土中采用预PVC止水节。
20、厨卫间反砍采用配筋混凝土,Φ6@400的U型箍筋,与钢筋同时绑扎安装。
21、预埋线盒采用钢筋加固,交叉位置与墙体钢筋焊接牢固
22、落水管、地漏等穿楼板的管道采用成品PVC止水节,利用模板上双控线精确定位
23、梁绑扎完成后,采用吸尘器将梁底清理干净后沉梁。
-
一级建造师《建设工程项目管理》近3年真题及答案解析(2022年-2024年)下 载6310405 下载数 461
-
一级建造师《建设工程法规及相关知识》近3年真题及答案解析(2022年-2024年)下 载4341771 下载数 346
-
一级建造师《公路工程管理与实务》近3年真题及答案解析(2022年-2024年)下 载6925072 下载数 116
-
一级建造师《建设工程经济》近3年真题及答案解析(2022年-2024年)下 载2359192 下载数 293
一级建造师相关文章推荐
|一级建造师最新文章推荐
|一级建造师最新经验推荐
- 现在开始备考2025年监理工程师还来得及吗?这份攻略助你上岸
- 监理工程师2025年报名在即,这份报名攻略别错过!
- 2025年监理工程师报名条件解读及备考资料领取途径
- 速看!甘肃25年二建报名通道已开启,报名注意事项流程详解~
- 2024年甘肃省二级造价师考试成绩及合格标准已公布
- 报名开始!2025年陕西咨询工程师(投资)考试公告发布
- 甘肃2024年二级消防工程师考试成绩及合格标准发布
- 各地2025年初级会计职称报名人数有多少?
- 用DeepSeek制定25年中级经济师备考计划,这是真的有东西!
- 25年中级经济师这样选专业,经济师想不过都难!
-
一级建造师《建设工程项目管理》近3年真题及答案解析(2022年-2024年) 6310405下载数 461 下 载
-
一级建造师《建设工程法规及相关知识》近3年真题及答案解析(2022年-2024年) 4341771下载数 346 下 载
-
一级建造师《公路工程管理与实务》近3年真题及答案解析(2022年-2024年) 6925072下载数 116 下 载
-
一级建造师《建设工程经济》近3年真题及答案解析(2022年-2024年) 2359192下载数 293 下 载
- 01 北京大约多久能解除疫情?
- 02 《中华人民共和国车船税法》全文
- 03 医师级别划分 十二级
- 04 这几种情况千万不要考消防工程师证书
- 05 2020年开年全球大事件你知道吗?
- 06 公务员存在不同级别 一级科员和一级行政执法员区别在哪
- 07 博士,硕士,研究生哪个学历高
- 08 中级资格证书有哪些
- 09 成人高考和自考有什么区别