# 凝土自防水及双SBS卷材防水施工步骤是什么？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-03 ｜ 阅读：1855

1、主要施工工艺 
：砌保护墙→抹保护墙、垫层找平层→养护→清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴平面卷材附加层→铺贴平面卷材→热熔封边→平面防水卷材保护层→地下室钢筋混凝土→拆除根部临时保护墙→外墙立面找平、涂刷基层处理剂→接铺阴阳角处附加层→铺粘立面防水卷材→热熔封边→立面防水卷材保护层。

2、施工方法及技术要求

找平层要求： 找平层含水率低于9%，基层表面平整、坚实、无起砂、起壳及开裂等现象。

施工要求：基层处理剂涂刷均匀，粘贴方法、压接顺序和搭接长度应符合规范要求，并应粘接牢固、沿边接缝封严，无损伤、空鼓、翘边等缺陷。

搭接宽度 ： 满粘时短边15cm长边10cm;同层相邻两幅卷材接茬错开50cm。上下两层卷材接茬错开1/3幅宽。

热熔封边 ：加热器喷嘴距卷材应适中，加热均匀，不得过分加热烤穿卷材。

地下室外墙止水带： 采用BW橡胶膨胀止水条，当是竖向粘贴时，可用小铁钉固定。

清理基层：将基层清理干净。基层应做到表面平整、坚实、无起砂、起壳及开裂等现象，并且表面干燥。

涂刷基层处理剂：在涂刷基层处理剂之前，应用毛刷对节点、周边、拐角等处先行涂刷后。再在基层满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青粘接剂，要求涂刷均匀，不露底，待干燥后方可铺贴卷材。

阴阳角、后浇带、集水坑：在基层距角每边100mm范围内，要先用密封材料涂封，然后再铺贴附加层

---