1.装饰做法：只有文字说明，应有材料做法一览表+室内装修做法一览表，方能完整得表达清楚。

2.门窗表：对组合窗及非标窗，应画出立面图，并应把拼接件选择、固定件、窗扇的大小、开启方式等内容标注清楚。如组合窗面积过大，请注明要经有资质的门窗生产厂家设计方可。对门窗性能，如防火、隔声、抗风压、保温、空气渗透、雨水渗透等技术要求应加以说明，比如建筑物1-6层和七层及七层以上对门窗气密性要求不一样(1-6层为3级，七层及以上为4级)。

3.防火设计说明：按照《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008)中的要求，每层建筑平面中均要注明防火分区面积和分区分隔位置示意图，宜单独成图，如为一个防火分区，可不注防火分区面积。

4.“夏热冬冷地区”节能设计(居住建筑)的说明：

①外窗，特别东西窗缺少保温隔热措施。

②导热系数的主体部位值与平均值概念不清，把建筑主体部位的K值作为平均K值说明。

③缺少节能设计计算书及节能设计审查文件，造成节能设计不经济。

④外墙外保温做法未设置防火构造措施。在《苏州市民用建筑节能管理办法》(征求意见稿)中有条款，设计单位设计时未设置防火构造措施的，对设计单位处以2万元以下罚款。

⑤附设在工业厂房一侧的单独办公部分也要做节能设计。

5.幕墙工程 (包括玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等)及特殊的屋面工程，与其它特殊构造，对其设计、制作、安装等技术要求未加说明。

6.缺少电梯(自动扶梯)的型号选择及相关的性能说明，包括(功能、载重量、速度、停站数、提升高度等、最小层间距、底坑深度)。

7.墙体预留孔及楼板预留孔，管道井楼层的封堵方式等未说明。

8.屋面防水等级未作说明或屋面具体做法不符合相应的防水等级要求。常见问题为：把屋面砼结构层作为一道防水设防，卷材厚度不符合相应防水等级要求，未做倒置式屋面。

9.有关民用建筑，建筑材料有害物质限量未说明。这一点建设部《关于加强建筑工程室内环境质量管理工作的若干意见》(建办质(2002)17号)文件及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001都有了明确规定，应加以说明。

---