# 梁筋绑扎施工工艺特点是什么？

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-02 ｜ 阅读：1826

**(1)工艺流程：**

模内绑扎：画主次梁箍筋间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎模外绑扎(先在梁模板上口绑扎成型后再入模内)：

画箍盘间距→在主次梁模板上口铺横杆数根→在横杆上面放箍筋→穿主梁下层纵筋→穿次梁下层钢筋→穿主梁上层钢筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵筋→按箍筋间距绑扎。

**(2)梁(框架梁、非框架梁、连梁、悬挑梁)箍筋构造要求**

1)当梁箍筋为多肢箍时，其形式均按“大-小-小”，即一大箍套多个等小箍;

2)当梁有多排支座负筋时，其箍筋末端宜分别做成1500，300的弯钩(能有效保证受力筋排距要求)，平直段长度为【10d，75mm】二者中的大值;

3)纵筋搭接长度范围箍筋均应加加密，间距为【5d，100mm】二者中的最小值(d为搭接钢筋的较小直径);

4)主、次梁相交处，主梁附加箍筋规格、间距按设计，叠合处主梁箍筋照设;

5)框架梁箍筋加密区长度规定：第一道箍筋离柱边缘50，加密长度为【1.5倍梁高、500mm】中的大值;

6)梁上开洞，其洞口加固钢筋、箍筋详设计;

7)箍筋与纵筋相交处均应绑扎牢固，且箍筋应垂直受力钢筋。

**(3)梁侧向钢筋构造**

1)当为构造钢筋时，其搭接和锚固长度可取为15d;

2)当为抗扭钢筋时，其搭接长度、锚固长度和方式均应同梁底受力钢筋处理;

3)侧向钢筋应等分梁腹高度(其值=梁高-板厚);当板在梁中部时，较大梁腹高度：较小梁腹高度≥2：1时，则梁侧向钢筋等分较大梁腹高度，否则均应等分各梁腹高度。

**(4)梁上部纵筋构造(基础底梁下部筋同)**

1)在支座处，如不能直锚，则【过支座中心线+5d，0.4LaE+15d弯锚】二者均应满足;

2)钢筋排距及间距同梁下部钢筋，满足【25mm，d】二者中的大值;

3)第一排支座负筋(又叫扁担筋)长度：1/3相邻梁较大净跨值;第二排：1/4相邻梁较大净跨值;

4)当梁上部既有通长筋又有架立筋时，其架立筋搭接长度可为150mm;

5)悬挑梁上部筋构造详设计要求;

6)搭接(焊接、直螺纹)位置：只能在跨中(1/3净跨范围)内搭接(焊接、直螺纹)，接头错开要求同前面柱相关内容;支座负筋对焊连接时，其连接点应在支座内;

7)接头百分率：受压区≤50%，受拉区≤25%，悬挑梁不应有绑扎接头;弯起点(锚固端、鸭筋、吊筋等)离焊接点不应小于10d;

**(5)梁下部纵筋构造(基础底梁上部筋同)**

1)在支座处，如不能直锚，则【过支座中心线+5d，0.4LaE+15d弯锚】二者均应满足;

2)钢筋排距及间距同梁下部钢筋，满足【25mm，d】二者中的大值;

3)本工程梁下部筋均伸入支座;

4)悬挑梁下部筋构造详设计要求;

5)非框架梁下部筋端支座处如不能直锚，应伸至端支座对边后再弯锚15d;中间支座处12d且过梁中心线+5d;

6)搭接(焊接)位置：只能在支座内搭接(焊接);对焊连接时，其连接点应在支座内;

**(6)梁变截面或变钢筋构造**

1)梁下部两侧钢筋不同时，则均应在支座处锚固;

2)变截面时将不能穿过支座的钢筋锚入支座内，另一侧如钢筋没变化，则按原位标注要求根数引出;

3)其它构造要求见03G101-1，P61、P66.

**(7)其它附加筋构造**

1)吊筋：其中部平直长度=次梁宽+100mm(两边各50mm);端部平直段长度20d，不需弯钩(均为变形钢筋);

2)鸭筋：具体按设计，非悬挑端其中部弯折点离支座边缘50mm;

**(8)绑扎工艺**

1)在梁侧模板上画出箍筋间距，摆放箍筋;

2)先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋，将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋，并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使问距符合设计要求，绑架立筋，再绑主筋，主次梁同时配合进行;

3)绑梁上部纵向筋的箍筋，宜用套扣法绑扎;

4)箍筋在叠合处的弯钩，在梁中应交错绑;

5)在主、次梁受力筋下均应垫垫块(或塑料卡)，保证保护层的厚度。受力筋为双排时，可用短钢筋垫在两层钢筋之间，钢筋排距应上叙要求;

6)梁筋的搭接：梁的受力钢筋直径等于或大于18mm时，采用直螺纹焊接接头，小于16mm时，可采用绑扎接头，搭接长度要符合规范的规定。

---

链接: https://wenda.hqwx.com/article-173381.html