# 砌砖工程中违反基本要求的质量通病有哪些?

> 作者：小竹强仔 ｜ 发布时间：2021-06-02 ｜ 阅读：1814

**一、干砖上墙**

应提前12h浇砖，水洇湿砖达15mm深为宜。

**二、砂浆饱满度差**

1.不用“三一”砌砖法;

2.用大面铺灰填心砌法;

3.砂浆和易性差;

4.用推尺铺灰法砌筑，铺灰过长;

**三、竖缝透亮或瞎缝**

不挤碰头灰或不打碰头灰。

**四、砖、柱、垛里外皮砖层互不相咬，形成周围通天缝。**

1.用包心砌法;

2.砌砖未上下错缝，内外搭砌。

**五、砖缝不当**

1.水平缝过厚，皮数杆所画厚度与砖实际厚度不协调;

2.不按皮数杆砌筑或皮数杆制作不符合要求，未作预检;

3.起砖时大于20mm水平缝不用豆石混凝土;

4.排砖方法不对，不进行多方案比较。

**六、墙体轴线偏移，上下墙错台。**

1.放线错位，累计误差;

2.桩位偏移，引上线不准;

3.不拉通线，拉线不交圈;

4.通长水平缝超差，手高手低不合线，不同时起线，皮数杆数量太少，距离太远，拉线不紧。

**七、排砖组砌错误**

1.大面墙体加非整砖(七分头);

2.门窗口两帮阴阳膀(应是长身顶七分头)或立缝(大角与墙面)不贯通;

3.窗台部位所加非整砖不居中，上下变位;

4.窗过梁以上与窗台以下排砖不统一考虑。

**八、标高不准**

1.皮数标记不明，立皮数杆抄平不准;

2.砌筑不跟线，不跟皮数杆;

3.水平缝过厚，墙顶超高，影响圈梁断面;

4.起线不一，接线错行，砌成“螺丝墙”。

---