一、土钉支护变形过大或塌方。

1.土钉抗拉承载力不足或土钉穿越破裂面置入稳定土体内的长度不足;

2.土钉与面板连接方式不当,面板与土钉脱开;

3.挖土与土钉施工不协调,超挖或挖土太快;

4.坡顶和坡脚未硬化,未采取排、挡水措施;

5.降水措施不当,地下水浸泡坑帮、基底;

6.旧人防坑道、旧地下管线未堵,下雨灌水,面板荷载突然急剧增加,土钉抗拉承载力降低;

7.坡顶堆载超过设计允许值;

8.地下管线渗漏且面板上未设置泄水孔;

9.基坑开挖后留置时间过长;

10.没有对基坑及坑边建筑物进行监测。

二、桩-锚支护结构变形过大与塌方。

1.嵌固深度或桩径太小;

2.锚固不及时或锚杆抗拉承载力不足;

3.地面堆载超过设计允许值;

4.对雨水和管线渗漏未采取有效措施,结构受力增加;

5.基坑开挖后留置时间过长;

6.嵌固深度或桩径、配筋不足;

7.锚杆失效且桩身为非均匀配筋;

8.桩间土未采取有效的挡土措施;

9.对施工降水、雨水和管线渗水处理不当;

10.没有对基坑及坑边建筑物进行监测。

三、地下连续墙支护结构变形大、墙面缺陷。

1.嵌固深度或厚度、配筋不足;

2.支锚不及时或支锚力不足;

3.地面堆载超过设计允许值;

4.对雨水和管线渗漏未采取有效措施,结构受力增加;

5.基坑开挖后留置时间过长;

6.泥浆(或水泥浆)配制不符合要求,或单元槽段过长,或槽内泥浆面高度不够,或下钢筋笼操作不当而造成塌槽;导管口埋入混凝土内太短,混凝土流出时卷入泥浆;未修槽等造成墙面不平;

7.导墙制作不符合要求,或导墙深度不够,在施工过程中移位;或挖槽机械不垂直等原因,造成墙面倾斜度大于1/150;

8.施工接头处理不好、混凝土离析或浇灌混凝土不连续出现泥土夹层,槽壁塌方造成“狗洞”等原因造成漏水。

四、锚杆(土钉)拉拔力不足。

1.锚杆(土钉)设计直径和长度不足;

2.锚杆自由段长度不当;

3.锚杆(土钉)注浆起始位置不当(应从端部开始);

4.注浆材料抗压强度没有达到设计强度;

5.未按规定做拉拔试验,土层力学参数取值缺乏依据。

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00

    一二建考生,你们有福了…

    一级建造师

  • 池亚红

    19:00-21:00 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-管理

    一级建造师

  • 环球网校

    15:00-18:00 15:00-18:00 11月27日 15:00-18:00

    一二建考生,你们有福了…

    一级建造师

  • 胡子薇

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月27日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-法规

    一级建造师

  • 杨姣

    19:00-21:00 19:00-21:00 11月28日 19:00-21:00

    早鸟筑基课(二)-公路

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照