首页 直播 App
当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师文章 > 住宅现浇混凝土楼板裂缝的类型有哪些?

住宅现浇混凝土楼板裂缝的类型有哪些?

发布时间:2021-05-26 13:57 来源:环球网校 点击量: 2505

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区:

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

1. 纵向裂缝:即沿建筑物纵向方向的裂缝,出现在板下皮居多,个别上下贯通。

2. 横向裂缝:即在跨中1/3范围内,沿建筑物横向方向的裂缝,出现在板下皮居多,个别上下贯通。

3. 角部裂缝:在房间的四角出现的斜裂缝,板上皮居多。

4. 不规则裂缝:分布及走向均无规则的裂缝。

5. 楼板根部的横向裂缝:距支座在30cm内产生的裂缝,位于板上皮。

6. 顺着预埋电线管方向产生的裂缝。

楼板产生裂缝的原因

1.设计方面

1)设计结构时安全储备偏小,配筋不足或截面较小,使梁板成型后刚度差,整体挠度偏大,引起板四角裂缝。

2)设计板厚不够,又不做挠度验算,整体挠度偏大,引起板四角裂缝。

3)房屋较长时未设置伸缩缝,在薄弱环节产生收缩裂缝。(美国混凝土学会的资料认为混凝土有干缩和温度变形两种,干缩变形每30.48m约收缩19mm.温度变化引起的变形为,37℃ 的温度变化每30.48m 收缩或延长19mm 左右。国内有人认为40m 长的楼板因硬化凝固产生的纵向收缩量为8—20mm.)

4)基础设计处理不当,引起不均匀沉降,使上部结构产生附加应力,导致楼板裂缝。

5)楼板双向受力,按单向板配筋,引起裂缝。

2.商品混凝土原因

1)水灰比大,水泥用量大。

2)高效缓凝剂用量过大,在未凝固前石子下沉,产生沉缩裂缝,常发生在梁板交接处。

3)砂石质量不好,级配不好,含泥量大,含粉量大。

3、施工原因

1)养护不到位,强制性规范要求混凝土养护要苫盖并浇水,现在大多数不苫盖,浇水也不能保证经常性湿润。

2)施工速度过快,上荷早,特别是砖混住宅楼板,前一天浇筑完楼板,第二天即上砖、走车,造成早期混凝土受损。

3)冬时期间受冻。

4)拆模过早或模板支撑系统刚度不够。

5)混凝土表面浮浆过厚,表面强度不够。

6)施工时楼板混凝土盖筋被踩弯、踩倒,保护层过厚,承载力下降。