但凡这种问题,先判断其风险。

首先,泥质砂岩雨水易软化,桩端要闭口。然则,施工单位为了省事儿,居然采用开口施工,这可就麻烦了,未来风险很大。而且规范明确规定要闭口,一旦有事情发生,这就是呈堂证供啊。

持力层雨水软化,单桩承载力降低。像这种短桩,端阻在总承载力中占比80%以上,一旦端阻失效,这根桩就失效,毫无安全度可言。规范总结了持力层遇水软化导致的事故,提出这个要求。

关于“遇水软化”的情况,规范做了很多详细的规定。

建筑桩基技术规范JGJ94-2008>4桩基构造>4.1桩基构造

4.1.13桩端嵌入遇水易软化的强风化岩、全风化岩和非饱和土的预应力混凝土空心桩,沉桩后,应对桩端以上约2m范围内采取有效的防渗措施,可采用微膨胀混凝土填芯或在内壁预涂柔性防水材料。

建筑地基基础设计规范GB50007-2011>10检验与监测>10.2检 验

10.2.2地基处理的效果检验应符合下列规定:

1地基处理后载荷试验的数量,应根据场地复杂程度和建筑物重要性确定。对于简单场地上的一般建筑物,每个单体工程载荷试验点数不宜少于3处;对复杂场地或重要建筑物应增加试验点数。

2处理地基的均匀性检验深度不应小于设计处理深度。

3对回填风化岩、山坯土、建筑垃圾等特殊土,应采用波速、超重型动力触探、深层载荷试验等多种方法综合评价。

4对遇水软化、崩解的风化岩、膨胀性土等特殊土层,除根据试验数据评价承载力外,尚应评价由于试验条件与实际条件的差异对检测结果的影响。

5复合地基除应进行静载荷试验外,尚应进行竖向增强体及周边土的质量检验。

6条形基础和独立基础复合地基载荷试验的压板宽度宜按基础宽度确定。

预应力混凝土管桩技术标准>9质量检测与验收>9.1质量检测

9.1.13下列管桩基础应在承台完成以后的施工期间及使用期间进行沉降变形观测直至沉降达到稳定标准;当设计有要求时,应满足设计要求。

1地基基础设计等级为甲级的管桩基础;

2地质条件复杂地基基础设计等级为乙级的管桩基础:

3设计施工工艺采用植入法或中掘法的管桩基础;

4采用管桩复合地基;

5桩端持力层为遇水易软化风化岩层的管桩基础。

煤矿采空区建(构)筑物地基处理技术规范GB51180-2016> 4灌注充填法>4.3施工

4.3.5灌注成孔施工应符合下列规定:

1施工前应根据设计复核孔位,施工孔位与设计孔位的允许偏差宜为设计灌注孔间距的10%;

2灌注孔位偏差因现场环境、地形地势、地下埋设物等条件影响超过设计允许偏差时,应对原设计孔位、孔数进行调整;

3注浆成孔宜分2个~3个次序间隔成孔;

4钻进时应详细记录漏水、吸风、掉钻、塌孔、埋钻等现象及采空区水位、水量的变化;

5灌注钻孔达到设计深度后应对钻孔进行冲洗,对遇水软化、漏浆严重钻孔不宜冲洗,并应及时下入注浆管和止浆装置。

四川省建筑地基基础检测技术规程DBJ51/T014-2013>5基桩检测 >5.6预应力管桩

5.6.6 预应力管桩承载力检测间隔时间应符合下列规定:

1桩端持力层为粘性土、砂土、粉土时,承载力检测间隔时间不宜少于28天;

2桩端持力层为卵石土、岩石土场地时,承载力检测间隔时间不宜少于7天;

3桩端持力层为遇水易软化的岩石和其他土层场地时,承载力检测间隔时间不宜少于28天。

  • 张方

    19:00-20:00 19:00-20:00 05月21日 19:00-20:00

    建筑人如何把握职场“新”赛道

    一级建造师

  • 环球网校

    19:00-19:51 19:00-19:51 05月23日 19:00-19:51

    课代表直播|晋升-混凝土工程创效

    一级建造师

  • 黄静

    19:00-20:30 19:00-20:30 05月23日 19:00-20:30

    转战评估考试 如何多证联动备考

    一级建造师

出版物经营许可证|京B2-20210770| 京公网安备 11010802033350号|京ICP备16038139号|节目制作经营许可证(京)字20130号|京网文(2021)2566-713号
知春路校区:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层北区(地铁10号线西土城出A口)|邮编:100191
版权所有 2003-2021 北京环球创智软件有限公司|联系客服|营业执照