1.人防规范要求六级人防通室外的,均应考虑人防倒塌荷载。楼梯踏步板正反方向何在都有。

2.人防地下室注明各构件的人防等效荷载应分清人防地下室的性质,是防常规武器还是核武器。注意做人防地下室设计时,如果是甲级人防地下室(既防核武器,又防常规武器),必须明确核武器防护级别和常规武器防护级别。二者不一定相同。如核6级人防地下室,防护时不一定是常6级,也可能是常5级。使得防护常规武器时的等效荷载大于防护核武器时的要求。

3.人防地下室当门框墙挑出较大时仅靠墙体配筋很难满足,应加梁或柱。人防规范第4.6.13条规定:支承平板门的门框墙,当门洞边长小于2倍墙体悬挑长度时,宜在门洞边设梁或柱。

4.六级平战结合人防临战封堵不符合要求新规范要求跨度大于12米时才可以采用后加柱,但每个房间后加柱不应多于4 根。