地下室设计中存在的问题有哪些?
1.地下室外墙计算简图一般取墙顶为铰支墙底只有在地下室底板厚度大于墙体厚度时才是固端。当为独立基础或独立承台时,防水底板厚度往往小于等于墙体厚度,此时应为弹性支承,不能形成固端。地下室外墙属于深梁,不需要在墙顶和墙底增加大梁,只需要按照深梁进行设计。
2.地下室外墙计算时应该取用静止土压力系数7。深度h处土压力为K一般取0.5。注意当有地下水时应该将水土分开计算(水对墙的压力不乘土压力系数)。一般情况下,地下室外墙计算不宜考虑柱子作为支座,应按照竖向传力的单向板计算。如果考虑按照双向板图形计算,柱子应该有一定的侧向受弯刚度与强度,计算柱配筋时应考虑侧土压力进行配筋。与主楼相连的大型地下车库宜增加混凝土墙。主楼与地下室相连,水平地震力靠地下室传到周围土体,因此要求地下室有一定刚度。对大面积的地下室,本身刚度不能满足要求,宜根据主楼与地下室外沿距离,在两个方向结合使用功能设置一定数量的混凝土墙。
3.地下室底板厚度不宜小于250mm
4.地下室楼梯间处的混凝土外墙,计算简图应该按照实际情况考虑
5.地下室外墙、柱强度等级问题一般地下室外墙只是作为挡土墙,其混凝土强度等级不高。而与外墙浇在一起的柱或剪力墙强度等级较高,较难施工。施工单位一般要求都按照高标号施工。这样可能引起外墙混凝土开裂严重。可以将地下室部分的外墙柱或剪力墙强度等级降低(SATWE可以实现)。此时框架柱可以考虑将部分墙体作为翼缘形成 T 型柱,进行计算。配筋与轴压比等不会有太大变化。
6.地下室结构构件混凝土保护层厚度不对应根据环境类别按照混凝土规范表9.2.1取用。对地下室外墙和底板顶板应考虑内外面保护层厚度的不同。特别容易忽略的是仅有一层地下室时,地下室顶板浮土的情况。构件计算时应根据不同的保护层厚度取用不同的构件有效高度.抗浮计算应考虑一定的安全度。活载取零,恒载容重取小值且去掉可能没有的部分
-
2024环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》学习计划下 载745300 下载数 58
-
2024环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》学习计划下 载601674 下载数 133
-
2024环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》学习计划下 载733015 下载数 206
-
2024环球网校一级建造师《建设工程项目管理》学习计划下 载588368 下载数 139
一级建造师相关文章推荐
|一级建造师最新文章推荐
|一级建造师最新经验推荐
- 揭秘CPA成绩有效期及复核,助力你快速取证!
- 二级建造师《工程法规》每日一练5.7
- 中级经济师《经济基础知识》每日一练5.7
- 中级会计考试两年攻略:三科科目搭配策略是什么
- 【备考秘籍】中级会计考试两年三科科目搭配与高效复习策略
- 中级会计考试两年攻略:三科科目搭配与高效复习策略
- 报考全攻略:中级会计考试可以在异地报考吗?
- 中级会计考试:打破地域限制,异地报考全攻略
- 中级会计考试异地报考全攻略
- 中级会计考试秘籍:掌握科目有效期,让通关更高效!
-
2024环球网校一级建造师《水利水电工程管理与实务》学习计划 745300下载数 58 下 载
-
2024环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》学习计划 601674下载数 133 下 载
-
2024环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》学习计划 733015下载数 206 下 载
-
2024环球网校一级建造师《建设工程项目管理》学习计划 588368下载数 139 下 载