避难层,顾名思义,就是指提供人们躲避灾难的楼层,这个灾难主要指火灾。根据《建筑设计防火规范》的定义,避难层(refuge storey)是指建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层,同时避难层也可以作为行动有障碍的人员暂时避难等待救援的场所。

按照《建筑设计防火规范》的规定,建筑高度超过100m的公共建筑,都应设置避难层。避难层的设置,第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层之间的高度不应大于50m。

规定第一避难层距地面不应超过50m的原因是根据消防登高云梯高度来确定的,我国大部分城市登高云梯的高度约为50m。规定两个避难层之间的高度不应大于50m的原因是依据普通人群爬楼梯的体力消耗情况,并结合各种机电设备和管道的布置和使用管理要求。当上部疏散楼梯间的人太多来不及疏散,暂时滞留在避难层的人群可等候消防人员通过消防登高车/救援直升机前来营救。