挡土墙的排水措施通常由地面排水和墙身排水连部分组成

地面排水主要是防止地表水渗入墙后土体或者地基,地面排水有以下几种方法:

1.设置地面排水沟,截引地表水

2.夯实回填土顶面和地表松土,防止雨水和地面水下渗,必要时可设铺砌层

3.路堑挡土墙趾前的边沟应予以铺砌加固,以防边沟水渗入基础

墙身排水:

浆砌块(片)石墙身应在墙前地面以上设一排泄水管;墙高时可在墙上部加设一排泄水孔,泄水孔尺寸可视泄水量大小分别采用5cm×10cm、10cm×10cm、15cm ×20cm的方孔,或直径5~10cm的圆孔。孔眼间距一般为2-3m;对于浸水挡土墙孔眼间距一般1.0——1.5m,干旱地区可适当加大,孔眼上下错开布置,下排水孔的出口应高出墙前地面或墙前水位0.3m

为防止水分渗入地基,下排泄水孔进入的底部应铺设30cm后的粘土隔水层,泄水孔的进水口部分应设置粗粒料反滤层,以免孔道阻塞,当墙背填土透水性不良或可能发生冻胀事,应在最低一排泄水孔至墙顶以下0.5m的范围内铺设厚度不小于0.3m的砂卵石