结构施工图结构计算会出现哪些问题?
1、在用计算程序进行结构计算时,未进行必要的特殊构件(如转换梁、角柱、框支柱、弹性板、需特别提高抗震等级的特殊构件的抗震等级等)补充定义,致使特殊构件或整个结构(在未进行必要的弹性板定义的情况下)配筋偏小,不安全。
2、在用计算程序进行结构计算时,未进行必要的特殊风荷载定义,造成结构计算未考虑大跨度结构(如长悬臂梁等)的竖向正负风压,不安全。
3、未查阅计算程序给出的超筋超限信息,未进行必要调整或加强,结构超筋超限且未采取措施,不安全。
4、计算程序没有但规范中要求的有关计算、验算、加设(一级抗震剪力墙水平施工缝抗滑移计算、双肢剪力墙验算、梁下墙内未设置暗柱或未按计算确定配筋),结构设计者也未进行有关工作,造成结构安全隐患。
5、圆弧梁处理不当,不安全。PMCAD处理楼面荷载时,由两点直线代替圆弧,荷载将减少。处理: 在圆弧上多加上几个节点。
6、地下室钢筋混凝土墙的门(窗)洞口未计算,未按计算设置了地梁;地下室钢筋混凝土内隔墙未进行了计算,更不用说其计算简图、荷载取值、受力传力路径是否明确合理。
7、楼面结构以外的墙肢错误的按一层层高(应按全高计算)计算墙支的稳定性,使其稳定性不够。改进措施:楼面结构以外的墙肢,架空部分按架空全高计算,无楼板约束的通天墙肢不应当成剪力墙墙肢而应按外挂构件处理。
8、梁的抗扭刚度未折减或折减不够(折减至0时次梁端支座等于是铰支,又未定义以梁为支座的端支座为铰支),导致以梁为支座的端支座处负筋过大而底筋过小。
9、用PKPM进行结构计算时,由于地下室会强制采用刚性楼板假定,地下室越层柱不能被正确搜索,程序按层逐段计算其长度系数。如果不人工修改地下室越层柱的长度系数,则将造成其截面积配筋偏小,不安全。
10、用PKPM进行结构计算时,在处理越层剪力墙时,由于程序按层高而不是越层部分的总高计算剪力墙的稳定性,造成越层剪力墙稳定性不够,不安全。遇到越层剪力墙时,应按《高规》附录D手工验算其稳定性。
-
2025环球网校一级建造师《建设工程经济》教材对比明细下 载2315814 下载数 179
-
2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》教材对比下 载2356544 下载数 141
-
2025环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》教材对比下 载1076023 下载数 148
-
2025环球网校一级建造师《建设工程项目管理》教材变动解析下 载1379115 下载数 228
一级建造师相关文章推荐
|一级建造师最新文章推荐
|一级建造师最新经验推荐
- 教资面试通过之后,你还差这一步就可以拿证了~
- 事关拿证!教师资格什么时候认定,在哪里认定?
- 报考指南:2025年教资笔试日程安排及考试内容
- 教资面试复核通过的几率大吗?教资面试成绩复核攻略
- 25年二建考试时间或将提前,六大专业如何选专业备考?
- 住建厅回复:二级建造师无需继续教育,注册证书到期前可延续注册
- 中级经济师证书全国有效吗?是什么机构颁发的?
- 答疑:考下中级经济师需要在职称系统里申报吗?
- 注意:今年起多地经济师不再发放此表!
- 今日领证!这两地2024年度中级经济师纸质证书今日起可领取!
-
2025环球网校一级建造师《建设工程经济》教材对比明细 2315814下载数 179 下 载
-
2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》教材对比 2356544下载数 141 下 载
-
2025环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》教材对比 1076023下载数 148 下 载
-
2025环球网校一级建造师《建设工程项目管理》教材变动解析 1379115下载数 228 下 载
- 01 北京大约多久能解除疫情?
- 02 《中华人民共和国车船税法》全文
- 03 医师级别划分 十二级
- 04 这几种情况千万不要考消防工程师证书
- 05 2020年开年全球大事件你知道吗?
- 06 公务员存在不同级别 一级科员和一级行政执法员区别在哪
- 07 博士,硕士,研究生哪个学历高
- 08 中级资格证书有哪些
- 09 成人高考和自考有什么区别