1、风管加工的强度和严密性符合设计和规范要求。

2、防火风管和排烟风管使用的材料应为不燃材料。

3、风机盘管和管道的绝热材料进场时,应取样复试合格。

4、风管系统的支架、吊架、抗震支架的安装符合设计和规范要求。

5、风管穿过墙体或楼板时,应按要求设置套管并封堵密实。

6、水泵、冷却塔的技术参数和产品性能符合设计和规范要求。

7、空调水管道系统应进行强度和严密性试验。

8、空调制冷系统、空调水系统与空调风系统的联合试运转及调试符合设计和规范要求。

9、防排烟系统联合试运行与调试后的结果符合设计和规范要求。

建筑电气工程

1、除临时接地装置外,接地装置应采用热镀锌钢材。

2、接地(PE)或接零(PEN)支线应单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

3、接闪器与防雷引下线、防雷引下线与接地装置应可靠连接。

4、电动机等外露可导电部分应与保护导体可靠连接。

5、母线槽与分支母线槽应与保护导体可靠连接。

6、金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接符合设计要求。

7、交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内,固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。

8、灯具的安装符合设计要求。